Cette mesure de 87 volts n'est pas significative.
Par rapport à quoi la mesure a-t-elle été faite ? Quelle était l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure ? Si c'est avec un multimètre qui a une résistance d'entrée de plusieurs dizaines de Mega-ohms ça ne veut rien dire du tout.
Il aurait été plus malin et plus utile de mesurer le courant de fuite (si il y en a un !).
la mesure a et faite entre le neutre et la terre tout fusible ouvert et tout les appareils débranche
l appareil et un MULTIMETRIX VT 17
-
bonjour a tous
suite au passage d un diagnostiqueur (obligatoire pour vente) il a deceller un retour de courant de +-80vts sur les borne de terre de certaine prise de courant
l appartement en en 220volt (installation ancienne 1978 environ) les porte fusibles sonr que sur la phase le neutre est commun.
de ce fait j ai fait un essaie chez moi ou j ai une installation tri ou tout le porte fusible et telerupeur sont bi polaire et j ai le meme probleme +- 87 vts mais quand je met le doigts sur la bourne de terre je ne sent rien?
j ai ouvert tous les portes fussible mais j ai toujour +-87vts de quoi cela peut il se produire
merci a tous de vos reponse
probleme electrique
dans Divers : on cause de tout ici (et de rien...)
Posté(e)
la mesure a et faite entre le neutre et la terre tout fusible ouvert et tout les appareils débranche
l appareil et un MULTIMETRIX VT 17 comment mesure ton le courant de fuite???