bonjour a tous

suite au passage d un diagnostiqueur (obligatoire pour vente) il a deceller un retour de courant de +-80vts sur les borne de terre de certaine prise de courant

l appartement en en 220volt (installation ancienne 1978 environ) les porte fusibles sonr que sur la phase le neutre est commun.

 

de ce fait j ai fait un essaie chez moi ou j ai une installation tri ou tout le porte fusible et telerupeur sont bi polaire et j ai le meme probleme +- 87 vts mais quand je met le doigts sur la bourne de terre je ne sent rien?

j ai ouvert tous les portes fussible mais j ai toujour +-87vts de quoi cela peut il se produire

merci a tous de vos reponse

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Cette mesure de 87 volts n'est pas significative.

 

Par rapport à quoi la mesure a-t-elle été faite ? Quelle était l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure ? Si c'est avec un multimètre qui a une résistance d'entrée de plusieurs dizaines de Mega-ohms ça ne veut rien dire du tout.

 

Il aurait été plus malin et plus utile de mesurer le courant de fuite (si il y en a un !).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Cette mesure de 87 volts n'est pas significative.

 

Par rapport à quoi la mesure a-t-elle été faite ? Quelle était l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure ? Si c'est avec un multimètre qui a une résistance d'entrée de plusieurs dizaines de Mega-ohms ça ne veut rien dire du tout.

 

Il aurait été plus malin et plus utile de mesurer le courant de fuite (si il y en a un !).

 

 

la mesure a et faite entre le neutre et la terre tout fusible ouvert et tout les appareils débranche

l appareil et un MULTIMETRIX VT 17

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

la mesure a et faite entre le neutre et la terre tout fusible ouvert et tout les appareils débranche

l appareil et un MULTIMETRIX VT 17

Et bien celui qui a fait cette mesure est un con qui n'y connait pas grand chose en électricité.

 

Non seulement cette mesure ne présente pas le moindre intérêt mais en plus le résultat obtenu n'a pas la moindre signification.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Cette mesure de 87 volts n'est pas significative.

 

Par rapport à quoi la mesure a-t-elle été faite ? Quelle était l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure ? Si c'est avec un multimètre qui a une résistance d'entrée de plusieurs dizaines de Mega-ohms ça ne veut rien dire du tout.

 

Il aurait été plus malin et plus utile de mesurer le courant de fuite (si il y en a un !).

 

 

la mesure a et faite entre le neutre et la terre tout fusible ouvert et tout les appareils débranche

l appareil et un MULTIMETRIX VT 17 comment mesure ton le courant de fuite???

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...